充值活动已开启,快来参与吧 关闭充值活动
当前位置: 高中通用技术 / 电子控制技术 / 数字电路 / 简单的组合逻辑电路的分析、制作和测试
  • 1. 【加试题】如图a所示为恒温电子控制系统,当温度高于40℃时开始启动风扇降温,达到或低于20℃时停止降温,将温度控制在下限20℃和上限40℃之间。集成电路IC1的输入输出关系如图b所示,M为风扇电机。请完成以下任务:

    图a

    555电路输入与输出的逻辑关系表

    2脚

    6脚

    3脚

    < Vcc

    < Vcc

    1

    > Vcc

    > Vcc

    0

    > Vcc

    < Vcc

    保持

    图b

    1. (1) Rt1和Rt2均为负温度系数热敏电阻,分别用于检测上限温度和下限温度。Rp1和Rp2均为可调电阻,分别用于调节上限温度和下限温度的设定值。请在图a虚线框A和B中将电路补充完整,以实现电路功能。
    2. (2) 在40℃时,Rt1与Rp1的阻值之比应为(在“①1∶2;②2∶1;③3∶2;④3∶1”中选择正确的选项,将序号填写在横线处)。
    3. (3) 电路搭接好后,三极管V1导通,但继电器不能顺利吸合,可通过调节或更换(在“①Rt1;②Rt2;③Rp1;④Rp2;⑤R1”中选择正确的选项,将序号填写在横线处)进行改进,以实现继电器吸合;且调节或更换的电阻的阻值应(在“①增大;②减小”中选择正确的选项,将序号填写在横线处)。
    4. (4) 电路正常工作后,发现在30℃时V1不导通,继电器不吸合,可知此时温度的变化趋势是(在“①从下限升高到上限;②从上限降低到下限;③无法确定”中选择正确的选项,将序号填写在横线处)。